技术要求

1、施工准备矮边墙施工前准备工作:在矮边墙施工前,先对砼顶面进行凿毛处理,调直连接筋,然后清除松渣、积水。
2、支模
① 施工放样
根据衬砌台车设计,矮边墙顶面标高仰拱填充顶面以上30cm处,在矮边墙立模前,需用全站仪准确定出矮边墙平面轮廓线,并用红油漆标注明显。隧道处在曲线上时要求加密定位点,使其模板安装后线条圆顺,并在模板顶上明显标注顶面控制位置。
放样时,模板底部位于仰拱填充面即内轨顶面下74cm处,模板距左线中心距离根据隧道加宽值而不同,应根据实际先计算并经现场技术人员复核后放样,模板紧靠衬砌混凝土内侧如图所示。

aede80b06872bed5a10bcec49207cf30.jpg

② 支模
模板采用钢模板与工字钢焊接而成,模板长度12m,要求模板错缝不得大于2mm,模板安装要求牢固,接缝紧密;线条顺直,圆顺,不得错台。模板靠近洞口侧搭接于仰拱面上,搭接长度大于1m,如图所示。

fee39e523fd988d7c90d01e3e3f01728.jpg

3、矮边墙砼灌注矮边墙砼浇筑与仰拱砼浇筑同时进行,一次成型。砼采用砼拌和站集中拌和,运输罐车运输至工地现场进行灌注,插入式振动器振捣。在施工过程中,严格控制施工配合比及坍落度,为确保砼质量,在砼运输过程中,运输道路尽量平整,避免振动、摇摆过大造成砼的离析,其具体要求如下:  
①施工缝连接处需处理平顺,不得出现错台现象;  
②混凝土的运输、浇筑及间歇的全部时间不应超过混凝土的初凝时间,同一施工段的混凝土应连续浇筑。
③砼在浇筑完成后12小时内 需对砼进行洒水养护,浇水次数应能保持砼处于湿润状态,养护时间不得少于7天  
④当砼强度达到1.2MPa前,不得在其踩踏扰动砼。


来源:隧道施工好帮手