一、施工内容
进暗洞前先进行洞口工程的施工,主要包括洞口边、仰坡开挖、洞口坡面防护、洞门建筑、洞口防排水等工程。
>>>>
二、隧道洞口工程的施工工序及详细施工工艺
1.洞口和明洞开挖


明洞采用机械配合人工开挖,如果遇到大的孤石采用浅孔松动爆破开挖,从明洞里程到明暗交界里程逐渐变坡,为了方便施工,开挖面低于护拱顶面2-3m为宜。开挖时横断面采用掏槽开挖的方式进行开挖,开挖宽度18.82m,进口仰坡坡度为1:0.5,边坡坡度为1:0.3

2.边、仰坡防护及洞顶排水


(1)边、仰坡防护
为了保护边、仰坡稳定,减少对山体的破坏,进洞里程选择在洞顶零埋深的位置,边、仰坡的坡率按自然坡率控制。xx四号隧道左线洞口顶部围岩裸露、破碎,要对隧顶边、仰坡山体上的危石、破碎的岩体进行彻底清理 ,防止因爆破震动而造成洞顶岩石松动滚落伤害施工人员或机具事故。
边、仰坡危石清除干净后,要及时施作洞口边、仰坡加固锚杆及网喷混凝土。边、仰坡加固锚杆为φ22早强砂浆锚杆,锚杆长度L=3.5m,锚杆按1.2×1.2m间距布置,锚杆外露15cm。为确保锚杆加固效果,要求现场施工锚杆孔全长范围内注浆或填塞锚固剂,砂浆标号为M20。然后安装φ8钢筋网片,钢筋网片结构尺寸为(150mm×9)×(200mm×12)。钢筋网片安装完成后再按要求安装150×150×6mm锚垫板和M22螺帽。最后施工10cm 厚C20喷射 混凝土。
(2)洞顶排水
洞顶边、仰坡外5m,设矩形C20混凝土临时截水沟一道,沿隧道仰坡及边坡外顺地形接入灞源河内,洞顶截水沟应在雨季前施工完成,防止雨季施工洞顶地表水对隧道施工的影响。

3.超前支护措施和护拱施工


为了确保隧道进洞施工安全,在完成边坡防护后开始开始开挖,沿隧道开挖轮廓线(含15cm预留沉降量)按60cm间距安装I16型钢拱架,型钢与型钢之间用钢板螺栓连接,型钢连接处用连接钢板焊接,焊缝厚度10mm,每节型钢长度控制在5m-6m,以便施工;联接钢板尺寸16×122×200,钢拱与衬砌混凝土保护层为10cm;在钢架外轮廓线上按40cm间距环向焊接39根2m长φ133mm导向钢管,导向钢管外插角2°。护拱钢架两侧无焊接导向管的地方用Φ22联接钢筋联接,间距1m,共14根,并在钢拱架内、外缘交错布置。导向钢管用Φ25定位钢筋固定于钢拱架上,定位钢筋与钢拱架焊接搭接长度不小于15cm。钢拱架施工完成后再搭设钢管架、立模施工护拱混凝土。护拱混凝土为C25混凝土,混凝土厚度为70cm。
初期支护达到一定强度之后开始施作超前管棚,管棚钢管采用Φ108热轧无缝钢管,壁厚8mm,节长3m,6m,环向间距40cm,仰角 1- 2°钢管管头采用丝扣连接,扣丝长15cm,为使管头错开,编号奇数钢管首节采用3m钢管,编号偶数钢管首节采用6m钢管,以后每节采用6m钢管。长管棚施工完毕之后在钢管中放置通长Φ28钢筋,然后开始分段灌注纯水泥浆。等长管棚注浆施工完毕之后,在管棚支护环的保护下按设计施工步骤进行掘进开挖


4.洞门墙建筑


洞门墙基础必须置于稳固地基上,视地形及地质情况,埋置足够的深度,保证洞门的稳定。平齐洞口里程在边坡和浆砌块石小矮墙之间砌筑洞门墙,洞门墙采用M10浆砌块石挡墙的形式,要求洞门墙坐浆牢固和端面垂直。

>>>>
三.确保隧道进洞施工安全、质量的措施
确保隧道施工安全的措施
◆  ◆  ◆
1、落实各项安全管理制度,建立安全施工责任制。
2、开挖过程中对围岩及支护进行目测观察,发现问题及时处理。
3、锚杆施工前清理浮石要彻底,施工过程中加强观察,及早发现危险预兆。指定专人,定期检查锚杆抗拔力。
4、注浆施工安全措施
注浆开始前和结束后认真检查、清洗机械管道和接头,经试压运转方可正式作业。