      管棚钢管的环向间距主要是指两根相邻管棚中心的直线距离,常规108管棚环距为33cm。断面不同,管径不同都会有差异。那么管棚钢管环向间距是如何确定的呢?下面我们就跟随北京八方陆通的注浆加固技术人员一起来了解一下:
  管棚钢管环向间距是如何确定的?
   
  管棚钢管直径范围一般为φ70-180mm,我们可将管棚支护按管径分类为大管棚、中管棚、小管棚:
   
  1、大管棚一般可选用φ89-φ159mm的钢管,常用管径φ108mm,管长以不超过40m为宜,钢管一般分节长4m或6m,以丝扣连接,丝扣长不小于150mm,环向间距一般不大于3-5倍管径为宜。
   
  2、中管棚管径一般在φ50-φ89mm范围内,管长一般不超过20m,环向间距一般取0.3-0.4m,水平搭接长度1-2m。
   
  3、小管棚管径一般在φ32~50mm范围内,多采用管径为φ42mm的钢管,管长以3.5-5m为宜,环向间距一般取0.3-0.4m,水平搭接长度1-1.5m。
   
       管棚钢管环向间距是如何确定的?就分享到这里。我们只有确定了管棚钢管环向间距之后,才能保证施工过程中的安全性,如果间距布设的不恰当,是会引起隧道土体坍落及松弛的。因此施工中须根据结构埋深、地层情况、周围结构物状况等选择合理间距。一般采用的间距为2.0~2.5倍的钢管直径,纵向两组管棚搭接的长度应大于3m,在铁路、公路正下方施工时,要采用刚度大的钢管连续布设。